Hallo zusammen,

wir stehen kurz davor unseren AH Estrich einbauen zu lassen.

Die FBH Rohre sind befüllt und haben jetzt einen 1 wöchigen Probellauf hinter sich.

Es geht jetzt um das erste Aufheizen nach 7 Tagen.

Wir haben derzeit noch eine ältere Heizung. Aus diesem Grunde sind an allen Heizkreisen

bis zur Umrüstung RTL Ventile im Rücklauf angebracht.

An der alten Heizung gibt es kein FBH Programm.

Die Funktion Funktionsheizen und Belegheizen ist demnach nicht so ausführbar wie es sein soll.

Es wäre eigendlich so, das die Temperatur auf einen max wert eingesteltt werden kann, dieser aber wieder absinkt , die Heizung wieder aufheizt usw... wie ein Sinus vom Prinzip.
Nur regiert die heizung eben noch auf einen Aussenfühler.

Am RTL Ventil kann die Temperatur noch begrenzt werden...... Reicht das aus ?

Bin mir nicht sicher ob das so ok ist ?

Habt ihr einen Vorschlag oder Erfahrungen.

Beste Grüsse










Klaus
Gruppe: Sachverständiger


Antwort vom: 31.08.2010
IP: 91.36.***.* | ID: 10008

Funktionsheizen ohne Regelung

Hallo Rainer,
kein Regelwerk auf dieser Welt kann Euch zwingen, die Fußbodenheizung anzufahren. Grundsätzlich müsst Ihr das auch nicht.
Wenn allerdings die Vorteile der Fußbodenheizung genutzt und auf eventuelle Estrichschäden verzichtet werden soll, sollte nach den Vorgaben der Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen (BVF - Bundesverband Flächenheizung e.V.) vorgegangen werden.
Der Bauherr ist dafür zuständig, dass die notwendigen technischen Rahmenbedingungen eingehalten werden können.
Dazu gehört die Möglichkeit des abschnittweisen Aufheizens und auch das Erreichen und Halten der maximalen Vorlauftemperatur (idR 45°C), völlig ungeachtet der außenklimatischen Bedingungen.
-.-.-
Wenn Ihr beim Anfahren die Vorlauftemperatur 3 Tage bei 25°C und auch die max. Vorlauftemperatur ohne Regelung erreichen und halten könnt, sind ja die Anforderungen erfüllt. WIE Ihr das erreicht, ist eigentlich unbedeutend. Wichtig ist DASS.
Damit dürften die Fragen aus meiner Sicht auch beantwortet sein.
-.-.-.-.-