Estrolith

Estrolith
http://www.estrolith.com
Industriebeschichtungen W. Hallerbach GmbH

Industriebeschichtungen W. Hallerbach GmbH
Die individuelle Bodenbeschichtung mit dem RUND-UM-SERVICE
http://www.iwh-gmbh.de/
Donnerstag, 23. Februar 2012

Frage beantwortenZurück
mailman
Gruppe: Handwerksbetrieb


Thema vom: 06.10.2005
IP: | ID: 2940
32024x angezeigt

Aufheizen Estrich bei Fußbodenheizung

Mir hat jemand erzählt, daß der Estrich mit ansteigender Temperatur aufgeheizt werden muß, und das in einem bestimmten Zeitraum. "bei Fußbodenheizung"
und zwar behauptet er die Temperatur muß gesteigert werden," nicht kann"
Ist klar das sie langsam angehoben werden muß, aber den Zeitraum nach hinten verschieben kann doch nicht schaden, denke ich mir.
Er behauptet aber davon könnte der Estrich Schaden nehmen.



Hans-Jürgen
Gruppe: Bauingenieur


Antwort vom: 06.10.2005
IP: | ID: 2942

Belegreifheizen

Müssen muß mann nichts...aber es kann sinnvoll sein!

Das sog. Funktionsheizen sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit vom Heizungsbauer durchführen lassen.

Wenn Sie genug Zeit haben, Sie regelmäßig und richtig lüften und die Witterung mitspielt müssen Sie nicht unbedingt Belegreifheizen.

Falls Sie es tun, können Sie sich an der Richtlinie die von Fachleuten erstellt wurde orientieren. Müssen müssen Sie es nicht...

Sicher gibt es auch entfernte Verwandte die mal irgendetwas davon gehört haben und an Stammtischen gibt es auch immer viele nützliche Anregungen....

oder Sie schauen mal auf folgenden Link:
http://www.haustechnikdialog.de/downloads/bvf_schnittstelle.pdf

Hans-Jürgen Kristokat

www.ostrakon.com

nach oben


Vincenzo Di Carlo
Gruppe: Handwerksbetrieb


Antwort vom: 27.10.2005
IP: | ID: 3030

Fußbodenheizung

Hallo Hans Jürgen,

du hast leider nicht recht.
Ein Estrich mit Fußbodenheizung muß immer aufgeheizt werden.
Hier gibt es ein "Protokoll zum Belegereifheizen des Estrichs"
Stand Februar 2005 dokumentatin FBH-D4

gruß Vincenzo Di Carlo
Anwendungstechniker

nach oben


Hans-Jürgen
Gruppe: Bauingenieur


Antwort vom: 29.10.2005
IP: | ID: 3037

Belegreif ist Belegreif

Kleine Ergänzung:

Durch langsamere Erwärmung oder natürliche Austrocknung kann der Estrich keinen Schaden nehmen.
Es sei denn, das Klima außen und innen passt überhaupt nicht. Zu feucht und zu kalt. Dann ist es immer besser sich an übliche Vorgehensweisen zu halten.

An Vincenzo:

Wenn der Estrich die Belegreife auch so bereits erreicht hat, wozu dann "Belegreif" heizen???
Wichtig ist die korrekte CM-Messung und Kenntnisse über den Bodenaufbau.

Meistens ist jedoch keine Zeit für "natürliche" Austrocknung.

Andersrum hilft auch das Heiz-Protokoll nicht weiter wenn auf Grund falscher Feuchtemessung oder durch Mängel im Gesamtaufbau ein Schaden entsteht.

nach oben


R.d
Gruppe: Meister


Antwort vom: 27.12.2005
IP: | ID: 3284

Aufheizprotokoll Fussbodenheizung

Soll immer geführt werden ,warum? Damit der estrich sich ausdehnen kann und Spontanfugen erkannt und vor verlegen der Oberböden geschlossen werden