Anhydritestrich in der Dusche

Hallo,

mein Problem ist:

in einer Dusche wurde Anhydritfließestrich ohne Gefälle verlegt. Ich habe nun die Aufgabe Fließen zu legen.
Die Dusche ist als begehbare Dusche gedacht, ohne Duschtasse.
Ist diese Ausführung zulässig?
Wenn ja wie muss ich abdichten?
Wenn nein, wo kann ich nachlesen ?


Danke für die Unterstützung

Walter



Axel Kopf
Gruppe: Sachverständiger


Antwort vom: 16.07.2010
IP: 84.162.***.** | ID: 9821

Bodenebene Dusche

Hallo Walter,

Calciumsulfat-Fließestrich in einer bodenebenen Dusche ist eine Sonderkonstruktion und Sache des Planers und er muss vorgeben, wie das erforderliche Gefälle hergestellt werden muss und wie abgedichtet werden soll. Mit einer einfachen Streichabdichtung ist es da wahrscheinlich nicht getan. Klar ist, dass an den Calciumsulfatestrich keinerlei Feuchte kommen darf. Melde vorsorglich Deine Bedenken an und lass Dir vor Planer vorgeben, wie das Gefälle hergestellt und der Boden fachgerecht abgedichtet werden soll. Keine Kompromisse eingehen und alles schriftlich fixieren. Viel Erfolg.

Gruß
Axel Kopf

nach oben


Bertram Abert
Gruppe: Sachverständiger


Antwort vom: 16.07.2010
IP: 217.233.***.*** | ID: 9822

Hallo Walter,

Sachen gibts, die sollte es nicht geben. Wenn in einem Duschraum ein Anhydritestrich, oder wie man jetzt sagt, ein Calciumsulfatestrich verlegt ist, muss dieser an der Oberfläche gut abgedichtet werden und an den Randfugen sind Fugenbänder einzulegen.

Total unüblich ist ein Anhydritestrich in einer begehrbaren Duschfläche.

Was must Du als Handwerker wissen?

Auf jeden Fall müssen Dir Alarmglocken läuten (was sie ja getan haben, weil Du dich mit dieser Frage gemeldet hast), dann muss der Planer, bzw. der Bauherr sich drum kümmern und Dir sagen ob Du die Fläche belegen kannst, aber Du must aus Deiner Gewährleistung ausdrücklich entlassen werden. Die Oberflächenabdichtung ist aber Deine Sache.

Ob Dir das dann im Schadensfall was nützt ist fraglich, denn einschlägige Merkblätter vom Fachverband Fliesen schließen einen Anhydritestrich bei Flächen mit Bodenabläufen ausdrücklich aus. Also besser raus damit und neu als Zementestrich rein, aber kein Schnellzement mit Gips, sondern evt. einen Schnellzement der auch für Balkone frei gegeben ist.