Frage beantwortenZurück
Rainer
Gruppe: Bauherr


Thema vom: 13.08.2010
IP: 80.148.**.** | ID: 9916
1609x angezeigt

Dehnfuge Estrich zwischen Türen

Hallo zusammen,

wir sind uns nicht ganz schlüssig wo genau die Dehnfuge zwischen zwei Räumen angesetzt werden soll.

Es geht um Bad und Flur.


Beide Räume haben FBheizung bekommen.

Flur soll Laminat bekommen und das Bad Fliesen.
Eine Ebene ohne Schwellen. Die wohl notwenige Abschlußsleiste für den Laminat möchte ich unter die Tür setzten, damit diese bei geschlossener Tür nicht sichtbar ist.

Ganz klar ist mir nicht wo die Dehnfuge nun sitzten muß.
Bzw. wo ich mit dem Estrich , welcher neu kommt enden muss

Muß ja irgendwo in der Türleibung sein, aber eben wo genau ?

Wie wird es in der Praxis oder in der Regel gemacht ?

Grüsse Rainer




Klaus
Gruppe: Sachverständiger


Antwort vom: 13.08.2010
IP: 91.36.***.** | ID: 9919

Bewegungsfuge im Heizestrich - örtliche Lage

Hallo Rainer,
man setzt die Estrich-Bewegungsfuge so, dass deckungsgleich hierüber die Bewegungsfuge auch im Oberbelag übernommen werden kann.
Und die Fuge ist -wie Du es richtig beschreibst- idealerweise genau unter dem Türblatt anzulegen, damit man sie bei geschlossener Tür nicht sieht bzw. "optisch nicht auffällig wird"!
-.-.-.
Gruß: Klaus

nach oben


Micha
Gruppe: Meister


Antwort vom: 29.08.2010
IP: 91.3.***.*** | ID: 9992

Genau am Ende der Rohbauwand auf der Türseite. Somit liegt die Türfalz genau über det Dehnungsfuge, vorausgesetzt die Wände sind gerade!