Ist eine Abdichtfolie beim FB Aubau erforderlich

In einem Einfamilienhaus wurde die Dämmung für die FBH direkt auf die Schweißbahn verlegt.
Der Bauleiter fordert zwischen Schweißbahn und Dämmung eine Abdichtfolie (200 µ ).
Ist eine Abdichtfolie erforderlich?
Ich bitte um dringende Antwort.



Klaus
Gruppe: Sachverständiger


Antwort vom: 17.08.2010
IP: 91.36.***.*** | ID: 9946

Trennschicht auf Abdichtungsbahn

Hallo Waltraud,
die PE-Folie dient nur dazu, als Schutz- und Gleitschicht die Abdichtung vor negativen Einflüssen der hierauf aufgebauten Dämmung zu schützen.
Sie ist sinnvoll, doch nicht immer ausführbar, wenn nämlich Installationen kreuz und quer über der Abdichtungsebene verlegt wurden. das soll ja manchmal vorkommen ...
Bei bitumengebundenen Abdichtungsbahnen sollte man sie auf jeden Fall einbringen.
Also: wenn es möglich ist, dann sollte sie als Trennlage zum Schutz der Abdichtungsbahn verlegt werden.
-.-.-.-
Gruß: Klaus

nach oben


Bertram Abert
Gruppe: Sachverständiger


Antwort vom: 17.08.2010
IP: 217.233.***.** | ID: 9949

Hallo Waltraud

Wenn eine Bitumenschweißbahn eingebaut ist, dann ist eine weiter Abdichtfolie nicht erforderlich, entwerder ist die Bitumenbahn dicht oder nicht dicht, dann könnte man diese auch weg lassen. Im Übrigen ist eine 200 my Bahn keine Abdichtbahn!!

Es gibt in der Tat aber Diskussionen, weil ein Heizungshersteller eine Trennschicht zwischen Bitumenschweißbahnen und EPS Dämmung fordert, dies ist aber falsch. Allerdings gehe ich davon aus, dass kein Lösemittelhaltiger Vorstrich unter der Bitumenschweißbahn aufgebracht wurde!! Bei PVC Dichtbahnen hat man vor einiger Zeit Probleme gehabt, im Kontakt mit EPS und in Verbindung mit Fußbodenheizung. Also dort wäre eine PE Folie als Trennschicht, die nicht unbedingt 200 my haben müsste, angebracht. Eine Trennschicht aus PE Folie auf Bitumenbahnen unter EPS ist nicht schädlich.

Eine andere Aufgabenstellung ist die Dämmung voll satt auf den Bitumenschweißbahnen aufzulegen. Das geht in der Regel nicht so einfach oder gar nicht, denn die Stöße der Bitumenschweißbahen sind durchaus mal über 5 mm hoch. Bitumendichtbahnen gibt es mit ca. 1 mm Dicke, die sind besser geeignet.

Ansonsten schließe ich mit den Worten von klaus an.

Viele Grüße und viel Erfolg
Bertram Abert