JOMA-Dämmstoffwerk GmbH

JOMA-Dämmstoffwerk GmbH
http://www.joma.de
Estrolith

Estrolith
http://www.estrolith.com
Montag, 6. Februar 2012

Frage beantwortenZurück
Stefan Konrad
Gruppe: Bauherr


Thema vom: 13.07.2010
IP: 80.90.**.** | ID: 9806
1266x angezeigt

Hohe Dämmung unter Natursteinplatte

Hallo
.
ich habe einen Grundofen fest installiert. Vor dem Grundholzofen soll eine Schieferplatte 2cm stark, knapp 1qm verlegt werden. Nun muss der Boden dort 23cm hochgebaut werden.
Im restlichen Zimmer wird ein Holzfussboden verlegt, Aufbauhöhe 22cm (Konstruktionsholz + Dielen, kein Estrich)
Frage1:
Ist folgender Aufbau sinnvoll:
Folie, Isolierung 16cm, 4cm schwimmender Estrich, 2cm Schieferplatte.
Frage 2: Welche Isolierung kann ich hier nehmen, diese sollte nicht ausgasen und baubiologisch unbedenklich sein.
Danke schon mal im voraus für die Hilfe,
Walter



Klaus
Gruppe: Sachverständiger


Antwort vom: 13.07.2010
IP: 91.36.***.*** | ID: 9812

Fußbodenaufbau unter Schieferplatte

Hallo Herr Conrad,
zunächst einmal: Isolierungen sind klassischer Bereich der Elektriker!
Wir sprechen im Bbereich "Fußboden" von Dämmungen.
Nun wissen wir nicht, welche Aufgabe(n) die abenteuerlich dicke(n) Dämmschicht(en) haben sollen. Sinnvoll erscheint es mir jedenfalls nicht, 160mm nur mit Wärme- und/oder Trittschall-Dämmschichten aufzubauen, dafür aber lediglich 40mm Estrich, fast das Wichtigste überhaupt, zu planen.
Ich gehe einmal davon aus, dass eine Betondecke zur Verfügung steht.
Aber welche Art des Wohnobjektes müssen wir uns hier im Forum vor Augen führen? Ist es ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus mit naturgemäß höheren Trittschallschutz-Anforderungen als bei selbstgenutzten Wohnobjekten?
Ggf. benötigen wir unter der lediglich 1m² gar keine Dämmschicht.
Dann wäre es noch einfacher:
20mm Schieferplatte,
55mm Zementestrich, darunter eine PE-Folie, die Wärmedämmung und die Resthöhe als druckfeste, gebundene Schüttung im Verbund auf die Betonoberfläche.
Das wäre eine mögliche Variante.
-.-.-.-
Gruß: Klaus

nach oben


Stefan
Gruppe: Bauherr


Antwort vom: 14.07.2010
IP: 80.90.**.** | ID: 9813

Hallo Klaus,
vielen Dank für die Infos.
Es handelt sich um einen Anbau an einem Einfamilienhaus. Die Höhe kommt zustande um das Fussbodenniveau beim Durchbruch anzupassen (- Architektenfehler).
Unter der Betonplatte ist ein trockener Kellerraum. Trittschall daher vernachlässigbar.
Ich habe überlegt direkt auf den Boden eine Folie zu legen, dann Dünnbettmörtel mit Porenbetonsteine auf die Folie, die Schieferplatte oben mit Fliesenkleber befestigt. Hier hätte ich eine Dämmung + die nötige Höhe überbrückt.
Was halten Sie davon?
Gruss
Stefan

nach oben


Klaus
Gruppe: Sachverständiger


Antwort vom: 14.07.2010
IP: 91.36.***.*** | ID: 9815

Fußbodenaufbau

Diese von Dir vorgeschlagene Lösung wäre anstatt eines Estrichs bei der kleinen Fläche durchaus umsetzbar. Hier treten bereits aufgrund der großen Lastverteilung (durch die Schieferplatte) keine große Lasten auf, die den Porenbeton überbeanspruchen könnten. Allerdings würde ich bei dieser Sonderkonstruktionen direkt im Verbund auf der Betondecke arbeiten und die Folie weglassen.
Die bringt mehr Unsicherheit als Sicherheit in den Aufbau, denn eine wirkliche Aufgabe hat die Trennschicht nicht.
Bitte auch daran denken, um den neuen Aufbau herum eine Bewegungsfuge auszubilden und erst hieran den restlichen Fußboden "anzuschließen". Die beiden nebeneinander liegenden Konstruktionen haben unterschiedliche Bewegungs- und Schwingungsverhalten.
-.-.-.-.-
Gruß: Klaus

nach oben


© 2010 Fussbodenbau Forum. Alle Rechte vorbehalten.
RSS Feed | Impressum | support@fussbodenbau-forum.com